采暖回水干管挡窗户怎么办?
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年09月25日 13:42:24
来自于通风排烟
只看楼主

梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位

梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?
如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位
免费打赏
青花大虾
2012年10月12日 21:45:30
12楼
分环让管径变小,控制长度可降的少,以上2个方法,一般200足够。实在不行穿梁
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:34:00
13楼
1.让建筑帮帮忙,看看窗户能降一点吗?
2.坡度改成0.002行不?还挡窗户吗?
3.采暖管道尽量往内部走。
回复
小小兵
2012年10月17日 14:32:22
14楼
谢谢,学习了。