采暖回水干管挡窗户怎么办?
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年09月25日 13:42:24
来自于通风排烟
只看楼主

梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位

梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?
如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位
免费打赏
zzm999999
2012年09月25日 16:18:16
2楼
实在做不出坡度就不做了,在末端加个排气阀,如果管道很长,就每隔60米设一个排气阀。
回复
chenjue1986
2012年09月25日 16:37:25
3楼
管子不大的话和结构协商计算一下,看能不能在梁上洗洞(一定要结构确认不影响结构自身的稳定性),这样可以保证不影响窗户也能保证坡度;或者回水走窗户下面,水力平衡满足就可以.何必那么较劲非要走上面呢.
回复
paleishi
2012年09月25日 18:25:30
4楼
呵呵呵,这个有点难,,,呵呵呵
回复
snail_yin
2012年09月26日 14:19:47
5楼

同意这种做法,坡度设置不是必须的,如果流速大于2.5m/s本身也就可以不设置坡度。因此在跨域窗户的两侧设置排气阀就完全可以了。
回复
flier_01
2012年09月26日 16:57:37
6楼
不建议穿粱
可以在外墙窗上的粱下让结构挂板200-300毫米
可以基本解决这个问题
我们院都是这么处理
回复
小小兵
2012年10月01日 11:42:54
7楼
结构挂板,怎么挂啊?有没有图示下,不好理解,呵呵
回复
小小兵
2012年10月01日 11:46:11
8楼

流速大于2.5m/s,没做过,阻力也很大吧。
回复
小小兵
2012年10月01日 11:47:49
9楼

肯定开不了洞的,呵呵
回复
zhaowenliangde
2012年10月02日 09:19:31
10楼
梁上开洞是办法是不合适的,管道也不应挡住窗户。
回复
小小兵
2012年10月04日 13:22:33
11楼
那请问如果是你,你该怎么处理呢?
回复

相关推荐

APP内打开