关于小框架位移控制的疑问?
karenna-03
karenna-03 Lv.2
2007年05月11日 20:42:29
只看楼主

我现在在做的项目是一个三层的框架结构,水平11跨,柱距6.3m,端跨8.7m,Y向两跨,柱距7.2m,1,2层为小商业,三层为住宅.柱截面已做到500x700,但y方向位移仍然不够,为1/520,8度三类场地,不知还有什么因素在控制着位移?此建筑05年已做过施工图,此次作了一些修改,原结构图中,柱子均为500x500,此次修改:1,原端跨柱距6.3m改为8.7m,右侧5跨y向向内收了2.5m,原二层楼板有四跨楼板开大洞,现取消。从感觉上不应产生太大变化,所以迷惑,不知是什么因素造成的?哪位前辈可以指点一下,多谢了!

我现在在做的项目是一个三层的框架结构,水平11跨,柱距6.3m,端跨8.7m,Y向两跨,柱距7.2m,1,2层为小商业,三层为住宅.柱截面已做到500x700,但y方向位移仍然不够,为1/520,8度三类场地,不知还有什么因素在控制着位移?
此建筑05年已做过施工图,此次作了一些修改,原结构图中,柱子均为500x500,此次修改:1,原端跨柱距6.3m改为8.7m,右侧5跨y向向内收了2.5m,原二层楼板有四跨楼板开大洞,现取消。从感觉上不应产生太大变化,所以迷惑,不知是什么因素造成的?哪位前辈可以指点一下,多谢了!
免费打赏
杨晓亮
2007年05月12日 08:57:05
2楼
Y向跨度不是减少了吗,这个就有影响啊,不过你的位移已经接近规范值了,你可以调整中梁刚度放大系数来调节位移,如果你已经放到2了,那么就把梁加高些,会有点作用,一般加边跨比较显著。
回复
karenna-03
2007年05月13日 22:13:06
3楼
多谢指点!我在调整一下!
回复
zhangshengyun1982
2007年05月14日 10:58:10
4楼
其实位移的控制是按高规来取值的,多层可以放宽。
回复
missing3205
2007年05月16日 09:15:59
5楼
你说的位移控制是《高规》的限制,对多层框架结构可适当放宽!
回复
cuics
2007年05月16日 11:23:34
6楼
是不是位移比比较大?如果是,局部做调整即可,因为这是并不是整体刚度不够,而是结构布置不均衡或不规则引起的
回复
yy_1314
2007年05月16日 18:11:49
7楼
个人认为:框架住为框架结构抗侧力构件,三层框架可根据底部剪力法算地震力,计算侧移不考率框架梁的线刚度,梁的线刚度只是分配主端弯距时用!至于层间位移稍大,我认为是你的自重变化引起的地震力增加幅度大,而相应的主的抗侧刚度增加幅度不如那个大造成的!
回复
xuchanghui3722
2007年05月16日 23:20:01
8楼
是不是位移比比较大?如果是,局部做调整即可,因为这是并不是整体刚度不够,而是结构布置不均衡或不规则引起的
回复
jhlimin
2007年05月17日 10:47:23
9楼
不用按《高规》吧,抗震规范中有位移控制呀,1/550
楼层并不高,照理应该过呀。
回复

相关推荐

APP内打开