我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW
但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??