请教喷淋气压罐选取
fanguol6
fanguol6 Lv.12
2007年05月11日 19:46:33
只看楼主

一三夹板厂,按规定要设置喷淋系统,如不设高位水箱,用气压罐代替,根据自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005 年版)10.3规定:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。如按最不利压力0.1Mpa来计算水量为80*4*10=3200L=3.2M3.请问:1)有效容积计算对否,如错应怎样计算.2)这么大有效容积气压罐有否?具体型号?3)如改为屋顶水箱,水箱底比最不利喷头应高多少?还有没有更好解决方案,谢谢.

一三夹板厂,按规定要设置喷淋系统,如不设高位水箱,用气压罐代替,根据自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005 年版)10.3规定:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。如按最不利压力0.1Mpa来计算水量为80*4*10=3200L=3.2M3.
请问:1)有效容积计算对否,如错应怎样计算.2)这么大有效容积气压罐有否?具体型号?3)如改为屋顶水箱,水箱底比最不利喷头应高多少?还有没有更好解决方案,谢谢.

免费打赏
hahaxiao1978
2007年05月13日 21:01:11
2楼
我靠,你问题够长啊。1.计算正确。2.这么大的气压罐需要定制,肯定有,我们做过。3.应该高多少应该看你的阻力计算,保障最不利点满足水压5m。更好的解决方案,要看你图纸,不过感觉你考虑的挺全面了。
回复
zhju1984
2007年08月25日 09:27:50
3楼
楼上的意见我不敢同意,所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.所以气压罐消防储水量为150L(自喷系统),300L(消火栓系统),450L(自喷消火栓合用).初期10MIN只要保证气压罐能持续进水就可,一般选择增压泵也可用市政水.自己的一点看法,希望大家多指点.
回复
cjl-edri
2007年08月25日 10:56:39
4楼

还是2楼说得对。你的理解错误。
回复
zhju1984
2007年09月04日 16:32:59
5楼

大家动不动就说谁说的错,气压罐的工作不单单是一个罐的问题,还有气压罐增压水泵在起作用.也不想想,既然都储存了10MIN的用水量,还要泵干什么啊,用完10MIN后,直接启动主泵就是了.
回复
llj680910
2008年05月09日 14:52:19
6楼
所谓的气压罐替代高位水箱,初期用水确实由气压罐提供.消火栓按2.5L/S或者5L/S计算,自动喷水按1L/S计算及5个喷头为5L/S.但是气压罐只储存30S的消防用水量.之后的用水由消防水泵提供.
回复