求助!!美的3.5制冷量的风管机 铜管能拖多长
okcat
okcat Lv.2
2007年05月11日 17:49:54
只看楼主

如题: 美的KFR-35T3W/DY风管机 铜管能拖多长有人帮我设计说可以20米 有人说不行 哪位大哥指点一下 急!!新来的 没分送 请大家帮忙

如题: 美的KFR-35T3W/DY风管机 铜管能拖多长

有人帮我设计说可以20米 有人说不行 哪位大哥指点一下 急!!

新来的 没分送 请大家帮忙
免费打赏
xxl1234
2007年05月15日 21:16:13
2楼
20米,肯定不行,3.5KW制冷量风机静压也就是30PA,你自己算能拖多少米呐??
回复
wanmeipingguo
2007年05月24日 13:43:06
3楼
美的KFR-35T3W/DY风管机冷媒配管最大长度10m
内外机落差5m
回复
china8868
2007年05月25日 13:20:27
4楼
其实你自己动手上一下美的公司网址就可以一目了现啦,多动一下脑子,OK!
回复
ljty582539770
2009年07月26日 22:31:09
5楼
最多15米内外机落差5米