求助!!美的3.5制冷量的风管机 铜管能拖多长
okcat
okcat Lv.2
2007年05月11日 17:47:11
只看楼主

如题: 美的KFR-35T3W/DY风管机 铜管能拖多长有人帮我设计说可以20米 有人说不行 哪位大哥指点一下 急!!新来的 没分送 请大家帮忙

如题: 美的KFR-35T3W/DY风管机 铜管能拖多长

有人帮我设计说可以20米 有人说不行 哪位大哥指点一下 急!!

新来的 没分送 请大家帮忙
免费打赏
北冰洋
2007年05月13日 12:48:38
2楼
如果室内外机在差不多同一水平高度上,20米的距离没问题。
若垂直高差在20米左右,如果管路不加任何处理,八成会出问题。
回复
yesterdaygame
2007年07月04日 14:03:36
3楼
铜管多长,厂家应该有标准的,一般不超过30米,如果超过30米系统回油必须要考虑了,主要是在实验室通过安油面镜压机来观测