如题:我们知道只要满足ABCD值就能满足施加在设备上的工频电压、暂时、操作和雷电过电压的要求,问题是如果满足外绝缘的爬电比距是否意味着满足了以上电压的要求呢?爬电比距仅仅是对防污闪的一个要求值么?请高手赐教,非常感谢!
如题:我们知道只要满足ABCD值就能满足施加在设备上的工频电压、暂时、操作和雷电过电压的要求,问题是如果满足外绝缘的爬电比距是否意味着满足了以上电压的要求呢?爬电比距仅仅是对防污闪的一个要求值么?
请高手赐教,非常感谢!
2楼
个人感觉是满足工频电压要求,所有的过电压都与采取的保护方式有关,现在大势所趋是采用无间隙氧化性避雷器保护,那么你的外绝缘的爬电距离要与避雷器的相应过电压下的残压值相配合 对各类过电压配合的系数也不尽相同 具体可以去看下DLT620
回复
3楼
620看了好几遍了,总感觉有没说透的地方。你的意思是3种过电压都要和爬距配合喽?比如,E级污区(对应规程的最高级),如果满足爬距31,就满足三种过电压下相应的绝缘配合要求了么?感觉好像不太对。
回复
4楼
怎么没人回答啊,自己顶一下!
回复
5楼
爬电距离是满足工频电压的要求。
回复
6楼
请楼主把问题规整下,按你的思路来就分外部和内部过电压,就最后一个是外部外都是内部过电压的范畴,在一个个人觉得爬电距离也不仅和工频这块有关系还有和污秽等级应该,取决于施加过电压的数值,现在基本上都靠放电间隙和金属氧化物避雷器,避雷网,避雷线组成的过电压防护,具体详细的什么样子的过电压应该都有相应的防护措施才对
回复
7楼
爬电比距和设备最高电压及所在地区污秽等级有关,而污闪距离和雷电冲击电压有关
回复
8楼
好问题,就是说过电压的情况下,这个爬距怎么算呢?
回复