【请问】2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少
hn572200
hn572200 Lv.12
2011年08月09日 09:28:48
只看楼主

达到2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少?纯瓷绝缘≥18mm/kV有机绝缘≥20mm/kV这两个比距是否满足国家要求?谢谢

达到2级污秽等级的10kV的KYN28的爬电比距是多少?
纯瓷绝缘≥18mm/kV
有机绝缘≥20mm/kV
这两个比距是否满足国家要求?
谢谢
免费打赏
dylan3940
2011年08月11日 12:53:23
2楼
满足,满足,满足,满足,满足,满足,满足,
回复
hwc_wy
2011年08月11日 15:16:26
3楼
标准上是污染等级3,瓷绝缘是12mm/KV
有机绝缘14mm/KV
回复
yuan530709
2011年08月12日 11:29:57
4楼
学习了,先顶了,
回复
lanbozhou
2011年08月12日 17:34:35
5楼
国标GB/T5382-93 高压电力设备外绝缘污秽等级中4.1歀有具体的要求
回复
muyijc
2012年08月22日 20:54:34
6楼
爬电距离要大于195MM,电气间隙大于125mm。
回复
kgg100001
2012年10月14日 11:57:45
7楼
有机绝缘,I级16;II级20;iii级25;iv级31
回复

相关推荐