10KV高压柜内元件的爬电比距应该是多少?
zz98615
zz98615 Lv.2
2006年03月11日 10:40:49
只看楼主

我们最近生产的XGN22-10的高压柜,用户提出柜内元件的爬电比距≥2.5cm/KV,元件厂家只能达到2。0,哪位老兄帮忙查查标准是多少?

我们最近生产的XGN22-10的高压柜,用户提出柜内元件的爬电比距≥2.5cm/KV,元件厂家只能达到2。0,哪位老兄帮忙查查标准是多少?
免费打赏
hjy630031
2006年03月11日 20:56:26
2楼
按着DL/T539-93《户内交流高压开关和元部件凝露及污秽试验技术条件》规定,户内开关柜外绝缘按最小爬电比距和人工污秽耐受值分为0、Ⅰ和Ⅱ共3级。
最小公称爬电比距

户内设备外绝缘污秽等级 最小公称爬电比距(mm/kV)
瓷质材料 有机材料
0 12 14
I 14 16
Ⅱ 18 20
回复
zz98615
2006年03月13日 09:02:47
3楼
谢谢版主!我想问问有一化工厂进线电压是6.3KV,柜体采用XGN2-10型的,柜内元件的爬电距离比应达到多少!
回复
hjy630031
2006年03月14日 13:04:47
4楼

这个问题你最好到元件成套去问问.
回复
liujiefeng
2006年03月15日 10:05:48
5楼

由于电压等级是6.3kV,成套厂一般还是按Ⅱ级、12kV等级生产(主要是考虑元件的统一,方便采购生产)
回复

相关推荐