报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。
报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。
42楼
我们这的商混 C30的同养试块, 压到45以上是很正常的,绝对按规范取样做试块
昨天下午还压了组拆模的 C30,才12天,强度报告是47.6,实际应该还不只,因为压的时候 第一块是这个值,后面的 2块都还没破坏
回复
43楼
很有收益,但没有最终结果。:victory:
回复
44楼
单组试件高得太离普了
回复
45楼
太浪费水泥了,我们这不然超过50%,评定合格就行。
回复
46楼
我去年做了组试块,C30的送到实验室压出来的结果是超过了200%,原因是我在做的时候边在振动台上震动边加石子了。
回复
47楼
谢谢大家,我又学了不少东东。
回复
48楼
不合格!规范有明确规定
不合格!规范有明确规定
回复
49楼
我们做桥梁下构时,下部桩基用的是C30的混凝土,但是做出的抗压,和强度实验 都明显超标 ,那混凝土会有什么问题没有??
回复
50楼
工程资料集合,不错。支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主,支持楼主
回复
51楼
回弹哪,不能超过两个标号
回复