三层集体宿舍体积7500立方要消火栓吗
amyzcj
amyzcj Lv.3
2007年05月11日 09:00:13
只看楼主

我认为按照办公、教学楼等其它民用建筑,大于等于六层或体积大于10000来看,是不需要设的,不知道大家的意见如何?

我认为按照办公、教学楼等其它民用建筑,大于等于六层或体积大于10000来看,是不需要设的,不知道大家的意见如何?
免费打赏
wgq10_2005
2007年05月13日 17:08:50
12楼
我们这要设,消防部门还要求二路以上要联通循环。
回复
gpechj02
2007年05月13日 22:03:56
13楼

门卫及公共厕所等好象也是公建,不会也要做消火栓吧?
回复
eraser1026
2007年05月14日 00:56:46
14楼
江苏省是不用做的,不知道你那边除了建规之外有没有其他地方标准
回复
lushuier
2007年05月14日 09:06:36
15楼
根据规范不用设 但实际上要根据当地消防局要求
回复
coralyan
2007年05月14日 09:09:43
16楼
《建规》的条文说明8.3中的第2条“集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要参照公共建筑的要求进行。”所以参照公共建筑的要求,体积大于5000m3的集体宿舍是要设置室内消防给水系统的。
回复
elevenheart
2007年05月14日 09:28:43
17楼
看来我们做设计都要根据消防局的意思做了!要规范、设计院何用????
回复
yongxian1616
2007年05月14日 11:22:11
18楼
我们这边也要设的,根据条文说明集体宿舍属于公共建筑,所以应该按体积大于5000就要设置消火栓来设置的,所以这边要设消火栓!!
回复
yinhui-1980
2007年05月14日 11:47:46
19楼



对的
我同意>
回复
walen2001
2007年05月14日 15:43:43
20楼
应该不用了。
回复
zww61724790
2007年05月14日 16:03:29
21楼
有些二,三层的小楼,到底设不设?没有一个明确的规定,公建小于5000M3都不用设吗??
回复