变频泵还要设气压罐吗?
ccforcc
ccforcc Lv.2
2007年05月11日 04:08:39
只看楼主

我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?

我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?
我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
免费打赏
guolei2002
2007年05月12日 19:15:52
12楼

我感觉不带稳压罐不太好,道理和楼主的看法一样.不知道为什么小于18就不带呢?
回复
ccforcc
2007年05月13日 13:31:56
13楼
我刚找到一个电子样本,有这么一套变频泵组:由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。
回复
dannybb
2007年05月15日 11:00:09
14楼
对变频泵得原理不完全了解,不过我得做法和楼主一样。
回复
water84b
2007年05月15日 17:13:24
15楼
我们做的时候也是选用成套设备,原理如13楼所说,效果挺好
回复
annzhang841103
2007年05月15日 20:54:25
16楼
当用水量小的时候,变频泵运行效率低,而且水泵产生热量也不能被少量的水带走,水温升高,长时间会影响水泵的使用寿命,加一个小型气压罐,在用水量小时,就有小气压水罐给水,这样既解决了小流量水温升高对水泵的影响,同时有可以节约电能。
回复
ccforcc
2007年05月16日 00:57:16
17楼
谢谢大家
回复
西门大虾
2008年11月06日 21:17:31
18楼
“由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。”
节电及稳压效果明显!
严重同意13楼的看法。
我也是这样做的!
回复
latte
2008年11月10日 16:39:02
19楼
其实不然,我想你们大多是搞设计的,有没有比较过设与不设气压罐的区别,我赞同不设气压罐,当泵不启动时,由气压罐供水压力波动较大,当住户冲凉时会有忽冷忽热的感觉.
回复
hhh01234567
2009年05月17日 09:04:11
20楼
“由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。”
节电及稳压效果明显!
严重同意13楼的看法。
我也是这样做的!
回复

相关推荐