我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?
我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
12楼
我感觉不带稳压罐不太好,道理和楼主的看法一样.不知道为什么小于18就不带呢?
回复
13楼
我刚找到一个电子样本,有这么一套变频泵组:由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。
回复
14楼
对变频泵得原理不完全了解,不过我得做法和楼主一样。
回复
15楼
我们做的时候也是选用成套设备,原理如13楼所说,效果挺好
回复
16楼
当用水量小的时候,变频泵运行效率低,而且水泵产生热量也不能被少量的水带走,水温升高,长时间会影响水泵的使用寿命,加一个小型气压罐,在用水量小时,就有小气压水罐给水,这样既解决了小流量水温升高对水泵的影响,同时有可以节约电能。
回复
17楼
谢谢大家
回复
18楼
“由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。”
节电及稳压效果明显!
严重同意13楼的看法。
我也是这样做的!
回复
19楼
其实不然,我想你们大多是搞设计的,有没有比较过设与不设气压罐的区别,我赞同不设气压罐,当泵不启动时,由气压罐供水压力波动较大,当住户冲凉时会有忽冷忽热的感觉.
回复
20楼
“由几台大的变频泵和一个小的副泵加一个小的气压罐组成,供水原理是流量大的时候大泵供水,副泵关闭。当流量很小的时候大泵停机,小副泵开启供压给气压罐,由气压罐维持管网压力。我觉得这个组合挺好的,充分利用资源,节约电能。”
节电及稳压效果明显!
严重同意13楼的看法。
我也是这样做的!
回复