我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
我本来设计变频泵加气压罐供水的,可我们老师说变频泵不用配气压罐,原因是变频泵可以零流量运行,在用户用水很小时照样可以供水,请问这个说法如何、?
我主要是担心只有一个水龙头开启时可以用气压罐来供水,而不需要启动泵。变频泵流量运行不是很浪费电吗?
2楼
设气压罐的目的不是节能,而变成了稳压及防水锤
回复
3楼
主要是稳压及防水锤
回复
4楼
我觉得在供水规模比较小的情况下可以,例如一个小的村庄,因为农村在夜间用水量是非常小的,使用变频可以在用水量很小的情况下可以电机转动很慢,但必须得转,因为最起码需要保持压力。要是用变频和气压罐联合使用,可以设定定时供水,在夜间水泵可以完全关闭,在一定程度上可以达到节电的目的,当然实际操作起来不这么简单。我见过有的在变频供水的主管上并联一个气压罐,节电效果很明显,但操作比较麻烦。
回复
5楼
那还是用公频泵加气压罐的供水方式比较好?
我设计的是个比较大型的生活小区,生活质量要求比较高的
回复
6楼
我们的工地都是用变频和气压罐联合使用,水压稳定,无水锺,1年了,运行良好,没有做过什么维护!
回复
7楼
最好能设,不过我采用变频泵加气压罐一直被审图的说不节能,用无负压或是以前的水泵加屋顶水箱的方式更好一些,不知道哪位有没有具体的实践数据。
回复
8楼
采用变频泵加气压罐不是更节能了吗?至少泵在流量很少的时候可以停泵。如后半夜
回复
9楼
对流量波动较大而又受屋顶高度限制不能设水箱的可以用气压罐,变频泵可以零流量但不能长时间零流量,否则泵壳发热
回复
10楼
设屋顶水箱的会引起水质二次污染,变频泵不能长时间零流量运行,综上所述,还是用变频泵加气压罐比较经济合理?
回复
11楼
变频我用的是成套设备,在18m3/h的流量前都不带稳压罐,大于18m3/h就要配置气压罐,不同厂家回有异同
回复