这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".

这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".
免费打赏
f_jg2003
2007年05月14日 19:28:58
12楼
远了可能不好,但120米并不算很远,一个大的建筑应该很容易超过120米的。
不知审图的说的响应时间会是多长。
回复
tt521li
2007年05月15日 09:13:36
13楼
如果系统是湿式,不会存在这个问题吧?距离不算远啊。
回复
beliyo
2007年05月15日 10:06:53
14楼
确实不是很远的。应该可以的。
回复
walen2001
2007年05月15日 11:46:31
15楼
要根据喷淋系统确定的啊!
回复
zhengruilihao
2007年05月15日 22:49:14
16楼
版主应该说的是干式系统吧?
回复
modaoji
2007年05月16日 08:22:47
17楼
继续关注,谢谢!
回复
njy1980
2007年05月16日 15:59:52
18楼
这个问题比较高深,希望大家多多指导
回复
windwindy
2007年05月17日 12:39:43
19楼
NFPA 响应时间为末端放水到水力警铃发出报警的声音,时间一般在30S-90S之间.如果觉得响应时间过长可以将报警阀的延迟器取消.
回复
coolwindbird
2007年11月23日 19:21:50
20楼
哪本NFPA规范对响应时间有描述呢?