这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".
这次做了一个医院,泵房设于主楼,顶上设水箱(即区域集中消防),我将报警阀全部设于泵房,最远一个设置喷淋的门诊离主楼120M,审图时提出了响应时间过长的问题,我在规范上并为找到相应的条款,请各位帮我想想何为"响应时间".
2楼
管网流速取1.5m/s,则报警阀动作需要时间=120/1.5=80S。
NFPA规定报警阀后管道容积不大于3000L,而没规定距离。
回复
3楼
放水后5~90s内水力警铃应连续报警
也就是说,末端放水后,湿式报警阀必须报警,120m的距离,理论上计算就需要80s,实际肯定超过这个时间,所以....
回复
4楼
好象只要干式系统有这个“响应时间”吧。本人第一次听说,也期待有高人回答。
回复
5楼
最好集中布置在喷淋的场所,这样会近点,
回复
6楼
报警阀“响应时间”理论上与管道长度无关
喷头喷放到报警阀报警的时间,正常的主要取决于水压和报警阀结构;非正常的主要取决于管道内空气多少。
回复
7楼
lz,你的系统是如何分区的,要根据系统情况看是否都把报警阀都放在泵房内!
回复
8楼
我觉得管网中一直有水的,只要喷头一破,系统立刻就开始工作了啊。
回复
9楼
施工单位根据实际操作经验,说远了动作时间太长,不太好,道理没讲。
回复
10楼
我觉得这个观点不对啊。如果是湿式系统的话,管网中一直有水的,如果最远端的喷头喷水,报警阀处的水也会跟着动作的啊。
期待高手解答一下。
回复
11楼
管道长,里面空气多。
回复