双柱基础 ,离的比较远,上部用不用配筋
datou
datou Lv.2
2004年08月29日 14:46:15
来自于地基基础
只看楼主

一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200

一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200
免费打赏
lygdc-1972
2004年11月10日 14:36:30
12楼
我觉得应该做暗梁 个人意见
而且暗梁要计算配筋 不能按构造配筋
回复
everzy
2004年11月14日 09:29:57
13楼
晕,你说的是联合基础吧,肯定是要配筋的啊,关键是上部有弯矩啊,在地基反力作用下,弯矩图,你去看看构造手册什么的,有弯矩图的,自己算也一样,两边悬挑,中间就是一个倒梁(板)啊,你说要不要配筋
回复
dashanji
2004年11月18日 13:11:53
14楼
没有这种做法,只能就做柱下条基。
回复
ljj0317
2004年11月19日 09:58:52
15楼
必须计算配筋 根据弯矩按倒梁(板)计算
回复
wdy952
2004年11月19日 10:22:03
16楼
计算得出上部是否存在弯距,若存在,必须设暗梁按计算配筋,否则,构造配筋即可
回复
cxh607
2004年11月23日 10:40:51
17楼
基础中做暗梁比较好 一定要配筋 就和柱下条基一样
回复
haihaihai
2004年11月24日 13:11:47
18楼

我觉得做暗梁或配上皮筋均可, 不能按构造配筋 ,应按实际计算

回复
hnwjg
2004年12月02日 17:50:56
19楼
能脱开则脱开,这样受力明确。若脱不开,应按联合基础计算。
回复
ddss333
2004年12月02日 23:16:23
20楼
根据受力计算确定,一般是要设基础梁的
回复
lyy5672
2004年12月10日 12:02:45
21楼
如果两柱离较远,则应在基础顶面配钢筋,因顶部受弯。
回复

相关推荐