一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200
一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200
12楼
我觉得应该做暗梁 个人意见
而且暗梁要计算配筋 不能按构造配筋
回复
13楼
晕,你说的是联合基础吧,肯定是要配筋的啊,关键是上部有弯矩啊,在地基反力作用下,弯矩图,你去看看构造手册什么的,有弯矩图的,自己算也一样,两边悬挑,中间就是一个倒梁(板)啊,你说要不要配筋
回复
14楼
没有这种做法,只能就做柱下条基。
回复
15楼
必须计算配筋 根据弯矩按倒梁(板)计算
回复
16楼
计算得出上部是否存在弯距,若存在,必须设暗梁按计算配筋,否则,构造配筋即可
回复
17楼
基础中做暗梁比较好 一定要配筋 就和柱下条基一样
回复
18楼
我觉得做暗梁或配上皮筋均可, 不能按构造配筋 ,应按实际计算
回复
19楼
能脱开则脱开,这样受力明确。若脱不开,应按联合基础计算。
回复
20楼
根据受力计算确定,一般是要设基础梁的
回复
21楼
如果两柱离较远,则应在基础顶面配钢筋,因顶部受弯。
回复