双柱基础 ,离的比较远,上部用不用配筋
datou
datou Lv.2
2004年08月29日 14:46:15
来自于地基基础
只看楼主

一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200

一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200
免费打赏
suibing
2004年08月29日 22:54:56
2楼
这个要看工程的实际情况了,若两柱子距的比较远,地反力又比较大,就要加地基梁了,这就成了
柱下条基。
回复
yasi
2004年10月05日 08:31:56
3楼
这个问题在这里已经探讨的够详细了 http://zxmt.5524.com/forum_view.asp?
forum_id=2&view_id=10037
回复
xiaohou777
2004年10月05日 10:59:40
4楼
最好在基础内加上地基梁,即基础内暗梁。
回复
liusq
2004年10月06日 15:18:56
5楼
难道你不进行计算吗?
回复
yinmaye
2004年10月09日 14:12:12
6楼
一.看看上部是否存在弯距
二.防裂措施.
回复
jj1020
2004年10月10日 13:48:46
7楼
咳,这说法有点怪。
“双柱基础,还离的比较远”,是因为地基的承载力太差,两个柱子的基础都
比较大才连在一起的么?
如果是,才可以考虑上不配不配钢筋的问题,这个时候通常只需要配构造钢
筋就可以了。
如果不是,那干脆断开,用两个独立柱基础,不就省事了?如果需要,在两
个独立基础之间设置联系梁,就ok了。
这和柱下条形基础也靠不上边啊!

(仅代表个人意见)
回复
szcj815
2004年11月03日 20:02:19
8楼
我个人认为基础中做暗梁比较好把
回复
xyzzm
2004年11月08日 15:29:36
9楼
我同意楼上的意见!比较近的应做个暗梁.
回复
bestys
2004年11月08日 16:16:01
10楼
设置暗梁的办法是很好的,如果两柱的轴力相差很大的话,还要考虑基础的偏心作用。
回复
leiyuleiyu
2004年11月10日 13:31:13
11楼
正象上面几位所说的,不配筋肯定是不行的,具体怎么做的话,还是楼主拿主意哦!!!