底框是否考虑风荷载在建模中输入数值与否在结构上会有多大区别可以因为是多层结构而不考虑风荷载而不必输入吗
底框是否考虑风荷载
在建模中输入数值与否在结构上会有多大区别
可以因为是多层结构而不考虑风荷载而不必输入吗
32楼
我个人觉得可以不考虑,
1,主要是砌体结构
2,一般高度都不高
如果考虑了对结构也没有太大的影响
回复
33楼
我是来学习的。看了大家的见解也多有启发!谢谢给位!
回复
34楼
虽然影响不大,保守一点可以考虑风荷载
回复
35楼
要考虑风载,按实际风荷载是多少就输入多少,有作用只是大小问题,做工程要严谨。。
回复
36楼
第4.2.6条 当刚性方案多层房屋的外墙符合下列要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响:
1 洞口水平截面面积不超过全截面面积的2/3;
2 层高和总高不超过表4.2.6的规定;
3 屋面自重不小于0.8kN/m2。
当必须考虑风荷载时,风荷载引起的弯矩M,可按下式计算: M=ωH2i/12 (4.2.6)
式中
ω----沿楼层高均布风荷载设计值(kN/m);
Hi----层高(m)。
外墙不考虑风荷载影响时的最大高度 表4.2.6
基本风压值
(kN/m2) 层高
(m) 总高
(m)
0.4 4.0 28
0.5 4.0 24
0.6 4.0 18
0.7 3.5 18
注:
对于多层砌块房屋190mm厚的外墙,当层高不大于2.8m,总高不大于19.6m,基本风压不大于0.7kN/m2时可不考虑风荷载的影响
回复
37楼
顶一下他
回复
38楼
两种选择
也是作为结构师的两重选择
一:经济型,则不输入风荷载
二:安全型,则输入风荷载
其实结构这东西,说句不好听的,满足了规范50%的要求,就不会垮
怕什么
回复
39楼
应该考虑风载
回复
40楼
7楼的,应是4.2.6条吧.见36楼
回复
41楼
看底框的形式:1。转混抗震墙由于上部层数较少,可不考虑。
2。混凝土抗震墙考虑地震影响,也可不考虑。
不抗震的地方,可以考虑,但影响很小,毕竟地矿这种结构是早晚要淘汰的。
回复