底框是否考虑风荷载在建模中输入数值与否在结构上会有多大区别可以因为是多层结构而不考虑风荷载而不必输入吗
底框是否考虑风荷载
在建模中输入数值与否在结构上会有多大区别
可以因为是多层结构而不考虑风荷载而不必输入吗
22楼
是否考虑风荷载,要看在什么地方。
回复
23楼
按照砌体结构进行计算,根据《砌体结构设计规范》可能不需要计算风荷载。但是我们要对《砌体结构设计规范》中砌体结构的风荷载计算有个清醒的认识:砌体结构风荷载计算时研究对象是迎风面的墙,并没有考虑到风荷载作为水平力对建筑物整体的影响;而底框结构中考虑风荷载作用目的是预算整个上部风荷载作为水平力对底层框架结构的影响。因此在建模时应该有所不同。
个人观点,仅供参考;不足之处,恳请指正。
回复
24楼
pkpm是按底部剪力法考虑的,pm计算完上部砖混传下荷载,再由sat计算。
所以考不考虑,都是一样。
回复
25楼
考虑风荷载,同时输入的风荷载值应该是折算过的风荷载值.
回复
26楼
当然要考虑风载了,PKPM中建摸时有风压参数的。不考虑是不对的责任在你,考虑了是对的一旦出问题责任在规范。
回复
27楼
23 楼 说的对!底框结构中考虑风荷载作用目的是预算整个上部风荷载作为水平力对底层框架结构的影响,当然要考虑风载了。
回复
28楼
:底框结构作为砖混结构的一部分,也应考虑风荷载,尤其是沿海地区
回复
29楼
风荷载是不起控制作用的
不过风荷载一般较小,输入计算也没什么的
回复
30楼
同意楼上的说法
回复
31楼
我做的底框都没有考虑风荷载,我觉得在底框中的控制性因素还是地震荷载。
回复