【求助】电容柜开关烧毁原因,投切不了
lxmygmgs
lxmygmgs Lv.3
2012年09月25日 07:36:25
只看楼主

我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!

我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!
免费打赏
pluliang
2012年10月25日 18:54:51
12楼
说说我的意见:
1、一次接线是厂家已经设计好的,而且已经烧毁过一次,故一次有问题的可能性不大,如果是,那厂家该黄摊了。
2、你投入电容器的方式我觉得不妥,一次侧只用刀开关来接通400A的电流(智能负荷开关的控制回路你没说清楚),不安全。电容器投入规程规定要在所有用电设备投入后功率因数不能达到要求是投运,你直接就把电容器和变压器单独一起投运,很大概率要形成谐振(250KVAR的容量对于1000KVA变压器来说相当大了),电流远大于保险的额定电流时由于能量的聚集会使熔断器爆炸,熔断器爆炸的同时产生弧光形成弧光短路烧毁刀开关是很有可能的。
3、高压开关先跳,不知道是什么保护动作跳的,很有可能是高低压开关的动作特性不同导致的,或者保护整定不匹配导致。
4、电容器的容量对于低压系统来说应该是很大的负载,为什么不选用断路器投入,而使用到开关?或者可以在熔断器前加装断路器。
5、在投入所有用电设备之前不要投入电容器,在设备都运行正常后,视本回路的(变压器一二次)的功率因数情况投入电容器,要先计算好投入前后的功率因数值,如果可能过补就别投,很可能发生谐振。功率因数不能在接近1附近,要控制在0.90-0.95之间,如果能够分别投切是最好。
6、如果想分析的再透彻些,可以再把设备的具体参数发上了,大家再分析。
回复
fitman
2012年11月01日 00:21:47
13楼
1、能把导线和熔断器瞬开断,说明与涌流和谐波没关系,只能是短路了。
2、断开分熔断器后能正常操作,说明短路点成分熔断器之下。
3、检查线路的绝缘电阻,电容器是否短路(用电容表,别只看外表),都没问题就是复合开关了(我估计就是这家伙)。
回复
姜振祥
2012年11月01日 06:34:12
14楼
我看了一下楼主说描述的,其实补偿还没有接到补偿控制器的信号投入的时候,发生的问题
只要是合闸给开关的瞬间,导致投切电容的开关瞬间导通,然后这么大是瞬时电流导致了上面导线之间短路,因而造成相间短路的后果啊。建议楼主检查三相智能复合开关啊,他不应该出现合闸的冲击导致他的误动作啊。
回复
xmgodq
2012年11月01日 10:06:23
15楼
上面两楼说的很清楚了,真的无关谐波,谐振,

明显是短路问题 ,这个叫做电弧短路 ,在电容补偿柜常见,连续两次还真没有见过,出了这种问题 就要换补偿结构了,复合开关可能真有问题,

修正办法,里面的东西全部都换掉,除了电容。用接触器,熔断器也换一种结构,塑壳也行,铜排结构也换掉,绝对解决问题 
回复
sjg9876
2012年11月01日 11:48:52
16楼
兄弟啊,你太浪费钱啦还是查原因?
回复
zhengbaochong
2014年05月14日 13:45:09
17楼
首先楼主没说,熔断器下方用于频繁投切的是接触器还是晶闸管开关,晶闸管开关外观是看不到也测不到通断状态的。
另外在操作刀开关爆炸的时候,下面每个电容器回路的接触器/晶闸管开关 应该都是断开的。所以根本是不带载操作,与什么没电抗器的投切涌流和系统谐波电流啊根本毛关系都没有。
虽说熔断器也烧了...可是建议楼主去检查下熔芯的状态,检查看:是否只是熔芯顶盖被烧掉里面的石英砂出来了,而贯穿熔芯内部的铜片并没有熔断。如果是这样,说明短路点应该是在熔断器上级....

另外电容器内部是否有短路最好量了,电容表量下电容值只要在偏差范围内,并且外观无损害就肯定是好的
回复
mcy2134
2014年07月02日 22:48:04
18楼
请问楼主该问题最终解决了吗?我们一个做饮料的工厂有三台2000的变压器,采用的共补加分补形式的动态补偿,现在也是老是烧符合开关和熔断器,跟楼主反应的现象一样
回复
sanshao149
2014年10月11日 11:17:20
19楼
a5_a5 发表于 2012-10-25 11:17 电容器一次接线有短路(接线错误或者电容器内部短路),此种情况最可能可人家复合开关只有上端带电 下端都没吸合就烧熔断器了
回复
俺是做配电柜的
2014年10月25日 10:21:08
20楼
我也碰到过这种情况,30根16平方的线有20根齐刷刷的断了,但是重新更换原件和电线后至今没听说有什么新情况,当时很纳闷,找不着原因,是线头没压好还是别的什么情况,不太清楚,求高人指点
回复
qq_1433511678487
2015年06月05日 21:44:42
21楼
你好,请问你的问题是怎么解决的?我这发生了和你一样的问题
回复