【求助】电容柜开关烧毁原因,投切不了
lxmygmgs
lxmygmgs Lv.3
2012年09月25日 07:36:25
只看楼主

我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!

我厂新建一配电项目,安装S11-1000/10/0.4-Dyn11型变压器一台,高压配电柜和低压配电柜各一组,高压柜为KYN28型,低压柜为GGD型,低压柜中有2台电容补偿柜,分主辅柜补偿容量各250kvar(25kvar×10组×2台共500kvar),一次接线循序为母线铜排-600A刀熔开关-63A熔断器-三相智能复合开关-25kvar电容器,在投入主补偿柜时600A的刀熔开关及63A熔断器基本全部烧毁,它们之间连接的10平方铜芯一次线部分烧断,像剪刀剪断一样,初步判断以为是短路造成的。后供货厂家进行维修更换后,断开低压馈线柜开关即不带任何负荷,仍然只投主电容补偿柜,先断开每路的63A熔断器,合上600A刀熔开关,手动调试电容补偿控制器,投切正常无问题,然后断开600A刀熔开关后合上每路的63A熔断器,再次合上600A刀熔开关时马上像短路一样爆炸,打开柜门查看和第一次情况一样,再次检查一次接线无问题,电容器无明显损坏,而且这两次情况都造成高压柜开关动作而低压柜总开关不动作,厂家技术人员也分析不出原因,说可能是市电线路上有谐波造成的,问题是我厂原一台200kVA变压器也配有电容补偿柜,一直投切正常没损坏过,虽然现在不用电容补偿也能生产可是功率因数不够罚款吃不消啊,请各位高手帮忙分析下原因情况,谢谢!
免费打赏
cuiyongpeng604
2012年09月27日 14:40:19
2楼
建议你 把负荷开关换成接触器试试!~~~

谐波只是增大线路、变压器等的损耗,不会造成短路!~
回复
zmzsjzmz
2012年09月27日 15:24:28
3楼
你有没有装限流电抗器吧 是合闸涌流导致的
回复
zdx801222
2012年09月27日 16:30:41
4楼


应该是这个原因。如果短路的话,应该先跳低压总开关的。现在跳高压开关,很可能是低压总断路器短路短延时I2没有设。
回复
gaozhuo2008qz
2012年09月28日 16:48:05
5楼
根据楼主描述可能有以下原因:
1、电容器一次接线有短路(接线错误或者电容器内部短路),此种情况最可能。
2、高压开关柜动作,低压不动作,可能与开关柜保护设置有关系。
3、系统谐波不可能造成此种现象。可能是电容器组与系统发生谐振。
由于不知道现场电容器接线方式,是否串联电抗,只能提出以下解决办法:
1、检查电容器主接线及电容器是否有个别损坏的。
2、给电容器串联电抗。一般串6%电抗即可。
不知道楼主1000变压器都是什么负荷?像这种功率因数很低的场所,可以直接做成两路容量比较大的,加上几路小容量的(无负荷容量及负荷类型无法确定具体如何配置)的肯定能解决功率因数偏低问题!如果是有谐波源负荷最好加上电抗器,还能滤除一部分谐波。个人感觉厂家说的与系统有谐波有关系不对,我们做的滤波柜现场有些这种补偿装置在谐波很大的中频炉、变频器旁都可以工作!
楼主既然是买家,就直接找厂家给解决。
回复
chjs001
2012年09月28日 17:13:12
6楼
主要短路问题 检修要以后要坐下试验啊 控制没有问题不等于一次系统没有问题啊
回复
一指慢
2012年09月28日 20:51:09
7楼
楼主的操作顺序:
1、断开600A刀熔开关
2、合上每路的63A熔断器
3、再次合上600A刀熔开关
结果是马上像短路一样爆炸。
请问:
为何不先合600A刀熔开关、再分别投入各63A熔断器。
三相智能复合开关很容易受合闸时的冲击而导通。
250(500)kvar的电容充电电流是很可观的呀!(充电开始瞬间近似短路)
回复
lxmygmgs
2012年10月14日 09:33:06
8楼
在每组电容器前串联了7%的电抗器,刀熔开关合上即炸开各熔断器。智能复合开关自身不就抑制涌流的吗,因投切电容器组时用电负荷全部断开的等于没有负荷,难道和市电系统发生谐振,一次接线检查也没问题,电容充电电流难道大的像短路一样?这种情况太奇怪了,请高手来给点意见啊!!
回复
lhp95
2012年10月14日 15:35:20
9楼
谐振可能性较大
回复
lxmygmgs
2012年10月25日 07:43:27
10楼
最近QA过程中出现谐波电容损坏的问题该帖被浏览了295次 | 回复了14次
如图。谐波柜是处理大型变频器的。设备运行功率为800KW。。期间各项指标均正常。运行过程中忽然出现功率降低。700KW运行30秒后公司高压侧过流保护。经检测。熔断器损坏5路。。是5次谐波的B.C相的熔断器损坏。有一组电容容量有偏差。在15%左右。同时谐波柜供电时,出现一个熔断器拉弧。熔断器损坏。具体看图。前几张是最后烧的。后面的是第一送电损坏的, 求教的是有2个问题。第一,供电时为什么会出现单相拉弧现象。(以前测试时没出现问题),后来想了想是不是因为供电时供电一次没送到位的原因?因为我们的投切方式为供电则投切。第二。设备800KW时没有出现高压没有过流。为什么到700反而过流了呢。第三求正规的谐波柜电气结构图。
回复
a5_a5
2012年10月25日 11:17:19
11楼
电容器一次接线有短路(接线错误或者电容器内部短路),此种情况最可能
回复