施工单位挖破给水管,为让其赔偿,需计算1小时的水量
s1980y
s1980y Lv.2
2007年05月10日 09:22:45
只看楼主

已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒请教各位大侠!!!

已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).
不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒
请教各位大侠!!!
免费打赏
liu821243
2007年05月11日 21:04:53
12楼
要他赔偿管道的修复费,总给赔偿水费多的多拉。经济流速为1.4米/秒
回复
ren-wty
2007年05月12日 13:14:51
13楼
水公司的吧!何必如此计较。施工单位也不容易,我以前都是象征性收一点。都生活在同一城市难免不见面。
回复
wang_4636088
2007年05月12日 14:48:22
14楼
施工前,就应了解地下管网的情况,施工时挖断地下管网,这是不文明施工的一种,应该承担相应的损失,吸取教训。
回复
yjfcuv2008
2007年05月12日 15:05:45
15楼
经济流速并不是这个意思,
回复
roosterwater
2007年05月12日 17:44:48
16楼

本人以前在水厂蹲过的,大致就这么多
回复
roosterwater
2007年05月12日 17:46:55
17楼
楼主这种情况可以取大些,一来吓吓施工单位,二来留点他们讨价还价的余地!
回复
guolei2002
2007年05月12日 19:19:32
18楼

哈哈,真狠
回复
z_d_p@co163
2007年05月14日 22:47:49
19楼
如果是吓人,这样给他算更猛...

按出水水平方向自由流动,势能全部转化为动能:

V2/2g=30

v=sqrt(60g)=25m/s

Q=...



赔偿完水量,还可以考虑赔偿管道:流速太快了,上游管道冲刷严重...
回复
ljh0611
2007年05月15日 08:57:29
20楼
我也在自来水公司做,兄台DN200管以300m3/h算,真的太吓人了,
有没有理论依据,我这边也经常要这样算,但我多是按0.6*面积*sqr(2*g*h)算,很少的,一般多收很少的费用,施工单位也不会有意见。
回复
road888
2007年05月16日 15:03:50
21楼
Q=μω(2gh)1/2
Q-秒流量 μ-流量系数,0.6-0.62 ω-截面积 g-重力加速度 h-压力,米水柱
回复

相关推荐