施工单位挖破给水管,为让其赔偿,需计算1小时的水量
s1980y
s1980y Lv.2
2007年05月10日 09:22:45
只看楼主

已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒请教各位大侠!!!

已知管径为DN200,我考虑用Q=F*V,(V取7米/秒).
不知这样算对不对,流速是否取小了,有人说流速最大可达到20多米/秒
请教各位大侠!!!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年05月10日 09:36:40
2楼
管道破损情况如何:全断了还是开了个孔?是自由出流还是...如果讲不清楚就弄个示意图吧
管道压力如何...
回复
s1980y
2007年05月10日 09:40:38
3楼
管道全断了,压力不知道,这个也没测过,大概有0.3MPa左右.
回复
pretty33
2007年05月10日 09:55:52
4楼
你取小了
回复
s1980y
2007年05月10日 09:58:06
5楼
那流速怎么取,是否有公式,请楼上的指教!
回复
roosterwater
2007年05月11日 09:59:49
6楼
DN200的0.3MP300吨一个小时左右
回复
tianzhuo-34
2007年05月11日 10:06:57
7楼
给水管流速有那么大吗?不是规范上说金属管道最大流速10m/s
回复
s1980y
2007年05月11日 12:27:49
8楼



怎么算的,能否详细列出
回复
lixinyu129
2007年05月11日 14:05:33
9楼
在管道压力0.3MPA的情况下,差不多一个小时就300吨左右!
回复
coralyan
2007年05月11日 16:50:08
10楼
给水排水设计手册中有明确规定:
生活、生产给水管道:干管不宜大于2m/s

按2m/s计算,流量为226m3/h

计算公式Q=d*d*π*v/4
回复
bbbsong
2007年05月11日 17:38:07
11楼
去看看流体力学的书