DZ476-60/3P小型断路器跳闸(控制照明用)
zk_163
zk_163 Lv.2
2007年05月10日 09:15:18
来自于断路器
只看楼主

PZ30终端配电箱60A/3P总闸闭合经5S后脱扣!20A/1P支路闭合均正常工作!GGD配电柜总闸漏电保护装置工作正常!(照明三相电流均不过载,已正常工作使用过2年半)请问各位高手会是什么原因?

PZ30终端配电箱60A/3P总闸闭合经5S后脱扣!20A/1P支路闭合均正常工作!GGD配电柜总闸漏电保护装置工作正常!(照明三相电流均不过载,已正常工作使用过2年半)请问各位高手会是什么原因?
免费打赏
zk_163
2007年05月10日 09:20:01
2楼
对不起DZ47-60A/3P小型断路器C型标题有的笔误
回复
lnfd
2007年05月10日 10:15:23
3楼
测量一下电流,如果不超过就是断路器坏了