请教山地室外管线沟的问题。
gyamam
gyamam Lv.3
2007年05月10日 03:01:55
只看楼主

正在做个住宅小区的电力规划图,这小区地处山地,基本上是把个小山推平了的,室外地坪基本都是石头,各种管线分别挖沟直埋很困难,管线沟全部都需要放炮去炸,所以的打算把强、弱电管线放一个沟里分层布置,是否可行?这是第一个问题。第二个问题是:这个小区的道路设计已经做好了,其道路都是靠近建筑物设置的——也就是说住宅的单元入户处紧临小区道路,绿化带设置在两条小区道路的中间。感觉这设计不太合理,住户出了单元门就有可能遇到车辆,但已经规划审批通过了,很难再调整了。我的这个问题是,我要做的管线沟与道路是平行的,距建筑物1.0米,有可能会被汽车压到,在规范中有说到“跨越道路的管线需要穿钢管保护埋设”,我现在的管线沟不是“跨越”的问题,基本就是在路上了,“管线沟可以被汽车压不?需要采取什么样的措施?”还是我得调整管线沟到中间的绿化带去?

第一次做外网就遇到难题了,请大家给予指点,谢谢。
免费打赏
gyamam
2007年05月10日 09:52:55
2楼
昨天半夜来提问的,还没看到有答案,很急,自己顶一下。
回复
halley_98
2007年05月10日 10:25:16
3楼
问题一:参见电力工程电缆设计规范5.3.5条规定,电力电缆与控制电缆在10KV以下时平行间距0.1米,交叉间距0.5米。
问题二:埋深1米,套钢管并用混凝土浇实套管间隙!

以上意见仅供参考!
回复
gyamam
2007年05月10日 11:29:20
4楼

谢谢您来指点我。对于“问题二:埋深1米,套钢管并用混凝土浇实套管间隙! ”是指不能用管沟的意思吧?全部套钢管直埋需要N多的钢管啊,另外“混凝土浇实”是指“套管”之间的间隙吧?
回复
gyamam
2007年05月10日 11:46:36
5楼
《民用建筑电气设计规范》 7.3.4.1 电缆排管敷设方式,适用于电缆数量不多(一般不超过12根),而道路交叉较多,路径拥挤,又不宜采用直埋或电缆沟敷设的地段。排管可采用石棉水泥管或混凝土管。
我遇到的问题是不是属于这种情况的啊?是不是该采用“排管敷设方式”?如果是用“石棉水泥管或混凝土管。”造价上应该比钢管低些吧?
回复