消防负荷取值大小
hanson-foxconn
2007年05月09日 23:47:13
只看楼主

有一栋工厂,共四层,每层为一个防火分区。第1、2、3、4层的排烟风机总功率分别为50、15、15、18.5KW,请问计算消防应急负荷时到底应该取多大?要考虑火灾蔓延吗?是取各个防火分区中最大的排烟风机总功率,还是取两个相邻防火分区排烟风机总功率之和的最大值,还是有其他的规范计算要求?请各位高手赐教。万分感谢。

有一栋工厂,共四层,每层为一个防火分区。第1、2、3、4层的排烟风机总功率分别为50、15、15、18.5KW,请问计算消防应急负荷时到底应该取多大?要考虑火灾蔓延吗?是取各个防火分区中最大的排烟风机总功率,还是取两个相邻防火分区排烟风机总功率之和的最大值,还是有其他的规范计算要求?请各位高手赐教。万分感谢。
免费打赏
halley_98
2007年05月10日 10:33:28
2楼
全加!
回复
iamokey
2007年05月10日 11:04:34
3楼


同意,才四层小工厂,消防负荷也不大。
一般来说消防符合需要系数取1
回复
hanson-foxconn
2007年05月10日 23:52:21
4楼
其实我今天查实了一下1到4楼排烟风机的功率:1到4楼每层排烟风机总功率分别是57、33、18.5、22KW。加起来功率也挺大的。
这个工厂有4万平方米,面积还算大,也不是什么小工厂。考虑功率到底取多大对我们选择发电机参数有着很重要的参考价值,它关系到发电机功率的取值的大小。
另外,我们考率发电机的大小时除了考虑排烟风机负荷以外,还有其他一些较重要的负荷要考虑进去,比如应急照明等其他负荷。
再者,我跟我们搞消防规划设计的同办公室工作人员交流过,他说他们选择消防水管管径大小时也没有考虑4层楼全部同时发生火灾的境况,一般真正到了4层楼都同时发生大面积消防事故事故时,消防系统一般也是无能为力了。如果消防专业都没有把4层楼同时发生消防事故的情况考虑进去,我想我们选取排烟风机应急负荷时也不需要全部把所有功率加起来。
正确与否,敬请指教。
回复
yjgem
2007年05月11日 17:21:27
5楼
全加,但是你可以用同时系数来调节啊,把你认为可能的同时系数调低点不就可以了啊。每个消防风机的需要系数为1,但是4个风机一起的同时系数你可以取0.6或者0.7,这样总电流不就降下来了吗?
回复
hanson-foxconn
2007年05月13日 08:21:43
6楼
我好像有印象看到过消防负荷需要系数取1。但我们不能为了降低总应急电流而人为地无根据地把需要系数取小啊。我想听听权威人士的讲法。期待着。谢谢!
回复
woxiangfei568
2007年05月13日 08:35:40
7楼
取一!
回复
sixseven2006
2007年05月13日 09:20:26
8楼
整个负荷远大于消防负荷的话,不计消防负荷
回复
hanson-foxconn
2007年05月13日 22:25:13
9楼

大哥,我现在计算的是应急负荷,不是总负荷。
回复
wwjj2000
2007年05月14日 01:12:23
10楼
全加!一般来说消防负荷需要系数取1
回复