公司停电时,用30KW的柴油发电机给园区网服务器供电,未带其它任何设备,UPS因低频报警,当提高发电机频率时,UPS高电压报警,如何处理。请详解。
公司停电时,用30KW的柴油发电机给园区网服务器供电,未带其它任何设备,UPS因低频报警,当提高发电机频率时,UPS高电压报警,如何处理。请详解。
2楼
当你开启发电机时,需等15分钟才能给园区网服务器供电.
回复
3楼
看着频率调转速,盯着电压调励磁。
回复
4楼
学习,谢谢
回复
5楼
“看着频率调转速,盯着电压调励磁”,三楼的回答言简意赅,实在精辟,看来一定是该行业的资深人士。有机会也想请教一番。学习中
回复
6楼
看着频率调转速,盯着电压调励磁,实在精辟
回复
7楼
其实发电机都是这样控制的
回复