请教:排风和排烟合用系统排烟防火阀之状态问题
print1982
print1982 Lv.7
2007年05月09日 14:51:20
来自于通风排烟
只看楼主

请先看《建筑时报》一文章 小议排烟防火阀开启状态编辑同志: 排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。 排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排烟风管的开通与关闭。当排烟阀在温度达到280度时能自动关闭,这种排烟阀则叫排烟防火阀。排烟阀在正常状态下阀体的开启状态主要由设计决定。一般情况如下:

请先看《建筑时报》一文章

小议排烟防火阀开启状态
编辑同志:
排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。
排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排烟风管的开通与关闭。当排烟阀在温度达到280度时能自动关闭,这种排烟阀则叫排烟防火阀。排烟阀在正常状态下阀体的开启状态主要由设计决定。一般情况如下:
单独设立的排烟系统,排烟防火阀在正常状态下阀体应是常闭的,当发生火灾时,由消防控制中心发出命令,控制相应防火分区的排烟口和排烟防火阀打开,进而联动排烟风机进行排烟,当温度达到280度时,排烟防火阀内的易熔片熔断,排烟防火阀自动关闭,使排烟风管切断,防止火灾蔓延。
对于排风和排烟合用风管的系统,如地下室,防火排烟阀正常状态下阀体的开启状态则要具体对待,主要取决于在排风时,气流是否必须经过排烟防火阀,如果排风时没有气流经过,其阀体的开启状态应和单独设立的排烟系统一致(同上);在排风时有气流经过排烟防火阀的,此时排烟防火阀正常时的阀体应处于常开状态,以方便排风,当火灾发生时,由消防控制中心发出命令,关闭非火灾分区的排烟防火阀,防止烟气和火势进入非火灾分区,同时启动排烟风机,进行排烟,此时火灾区域内的排烟防火阀仍处在常开状态,因此能顺利排烟,当所排烟气温度达到280度时,自动关闭阀体,防止火灾的蔓延。
由此可见,排烟防火阀的阀体开启状态,应视具体应用而定,不能一概而论。
潘 荣

print1982
2007年05月09日 15:11:45
2楼
问题:
请问最后一种情况,即“排风和排烟合用风管的系统”“在排风时有气流经过排烟防火阀”时,
假如非着火防烟分区的阀门已经关闭,只有着火的1~2个防烟分区的阀门开启排烟,但是随着时间的推移火灾可能会近一步扩大,蔓延至整个防火分区(假如一个防火分区有N个防烟分区),此时其它防烟分区已经关闭的阀门该如何控制呢?
1、打开。问题a.打开后风机风量无法同时负担多个防烟分区烟量 b.阀门功能:常开--自动关闭(火警DC24V信号)--再开启(火警DC24V信号),同时每个状态反馈信号给消防主机,能手动关闭、复位等功能,查了很多样本能实现此功能的寥寥无几。
2、不打开。问题.其它分区怎么排烟? 如果人员及时疏散了还好,如果没有疏散完那就GAME OVER了。
回复
xingqiu_apaqi
2007年05月10日 08:45:59
3楼
这个一直是个问题,我的设计中总是有这样的矛盾,尤其是在地下车库合用排风与排烟的时候,
回复
toplhc
2007年05月10日 09:45:31
4楼
你不能把每一平米都划作一个防烟分区,然后想第一平米着火了,接着第二平米着火了,再接着第三平米着火了怎么办?防烟分区的划分不能过多,不能之间差异过大,因为防火、防烟分区的划分本身就是为了防止火灾烟气蔓延,是为了在初期控制火灾,为人员疏散赢得时间

高规8.4.2.2说明什么问题?先看看条文。

如果第三个防烟分区着火,“查了很多样本能实现此功能的寥寥无几”,这不是问题的关键,你认为你设计的排烟风机的风量够吗?不够

不够那怎么办?那就让他烧吧,人疏散得差不多了,剩下的工作交给消防队员。规范考虑的是一次火灾,如果N个人在N个防烟分区同时点火,那是没办法的(况且这种概率很小)
回复
print1982
2007年05月10日 10:32:09
5楼
谢谢版主
可能我的表达有问题
举个例子:假设一个商场500平米一个防烟分区吧(一个防火分区2000平米,共划分4个防烟分区),两个分区之间的一堆货物着火了,两个分区阀门处于开启状态,其它分区阀门自动关闭,风机排烟,但是商场易燃物较多,火灾很快蔓延到第三个分区,人员未疏散完全,此时怎么办?第三个分区的阀门到底开还是不开?

版主你的意思就是如果我设计的风量不够负担三个分区的时候就不开 “那就让他烧吧” 对吗?
回复
toplhc
2007年05月10日 11:06:44
6楼
先不论概率,也不论是什么原因,如果在人员还没疏散的情况下火灾迅速蔓延到三个防烟分区

不考虑灭火系统等其他专业消防问题,仅就我们的排烟系统来说,对第三个防烟分区已经无能为力,开启最先确认的两个着火防烟分区

回复
scrxcfc
2007年05月11日 14:30:10
7楼
顶!本人一直在关注这个问题,但并没有得出令人满意的解答,期待高手进一步指点!
回复
ljh6686681969
2007年07月08日 19:36:25
8楼
向无私奉献的新雷锋致敬!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mengxin2020
2007年09月21日 08:55:16
9楼
其实规范里风机的风量只是按最大防烟分区面积x120来确定,所以未必就可以担负第三个防烟分区的排烟量。可见设置排烟系统的作用是有限的,你不能把排烟系统的功能想的太大,我同意tohplc的说法,支持。
回复
xueyeah
2009年10月29日 14:23:00
10楼

支持此种说法,即按照规范做的机械排烟系统不能够保证排除第三个防烟分区的烟气。
如果第三个防烟分区产生的烟气量已经影响了地下空间,这时候人员已经疏散的差不多了,如果还有人的话,也无能为力了。。。
回复
w5208833
2009年10月30日 10:19:16
11楼
排烟是早期着火时,方便人员疏散用的,最多两个防烟分区着火,再多,就不在控制范围之内了,
回复