一级负荷的供电
fengzhili
fengzhili Lv.2
2007年05月09日 12:15:55
只看楼主

1个宾馆,属1类高层,由200多KW一级负荷,其中的应急灯我用双电源另加蓄电池,我用1路高压电源+发电机,能否满足要求,校核说一定要用2路高压电源再加发电机,谁对谁错?本建筑是在一县城中,我觉得2路高压电源恐怕难以取得。请高手给我支招。

1个宾馆,属1类高层,由200多KW一级负荷,其中的应急灯我用双电源另加蓄电池,
我用1路高压电源+发电机,能否满足要求,校核说一定要用2路高压电源再加发电机,谁对谁错?
本建筑是在一县城中,我觉得2路高压电源恐怕难以取得。请高手给我支招。
免费打赏
gdx8785
2007年05月09日 13:02:10
2楼



校核人说得没错。见《供配电系统设计规范》GB50052 2.0.2条规定
回复
fengzhili
2007年05月09日 13:21:54
3楼
特别重要的负荷到底是指那些,后面的条文解释和民用建筑设计措施指出是一些断电将会造成严重后果的,直接引起火灾等情况。我理解的对吗?
请高手支招
回复
fengzhili
2007年05月09日 15:04:19
4楼
自己顶,请各位帮忙看看
回复
ljs1399
2007年05月10日 13:35:42
5楼
可以用1路高压电源+发电机。能满足要求。但是发电机必须是自启动。
回复
zigj
2007年05月10日 16:20:54
6楼
1路高压电源+发电机,能够满足一级负荷的要求,2路高压电源再加发电机应该属于一级负荷中特别重要负荷这一级
回复
hanson-foxconn
2007年05月11日 00:07:14
7楼

支持,发电机在15秒内能自动启动就行。
回复
fengzhili
2007年05月11日 10:52:53
8楼
谢谢楼上各位,发电机是自启的,本地要2路独立高压电源相当困难。
回复
会飞的海豚
2007年05月11日 11:32:55
9楼
用一路高压加发电机可以解决问题,但是发电机必须在15s内自动启动,另外发电机容量最好计算精确,只带消防和应急照明部分。
回复
hotfire002
2007年05月11日 18:33:03
10楼
可以了哪,特别重要的才用两回路+发电机,一般的就可能用一回路+发电机.如果审图不同意,你看能不能从邻近单位引入一路低压线!
回复
hanson-foxconn
2007年05月11日 22:08:56
11楼

我自己更正一下,自起时间应该在30S内完成。
回复

相关推荐

APP内打开