住宅小区800户,每户设计用电容量6KW,水泵,锅炉房,小区照明80KW,因正式电源未接通,暂用临时电源代替,现小区内有两台临时变压器,分别为500KVA和200KVA(一台变压器的一部分剩余容量),请教各位,需要系数取多大合适,变压器可带多少住户户用电呢?
住宅小区800户,每户设计用电容量6KW,水泵,锅炉房,小区照明80KW,因正式电源未接通,暂用临时电源代替,现小区内有两台临时变压器,分别为500KVA和200KVA(一台变压器的一部分剩余容量),请教各位,需要系数取多大合适,变压器可带多少住户户用电呢?
2楼
是否我的问题很幼稚啊,怎么没人帮我解答一下呢
回复
3楼
800户住宅需要系数的取0.26-0.3
回复
4楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
5楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
6楼
可以先看看工厂供电之类的书籍
回复
7楼
谢谢3楼,若正式计算的话,我印象中200户以上选0.33,但实际使用过程中这个取值是否仍然偏大,而且每户的电器实际使用率可能在60-70%,所以我想取0.2,不知各位有什么意见?
回复
8楼
0.2 一般小区 近期无大碍
回复
9楼
謝謝版主!
我学到了许多东西
回复
10楼
学习中,看来规则说的不怎么明白!
《技术措施》上说的,247页,表22。2.8。
小区照明80KW,按照0.8取用。
[
本帖最后由 tog10 于 2009-7-30 15:49 编辑 ]
回复
11楼