消防水泵能采用变频启动吗?
gai.juan
gai.juan Lv.2
2007年05月08日 21:31:57
只看楼主

消防水泵能否采用变频启动,变频启动与变频控制有什么区别?

消防水泵能否采用变频启动,变频启动与变频控制有什么区别?
免费打赏
yang.2789
2007年05月08日 23:01:38
2楼
不允许,记不清楚在那一有关消防的规定中消防总局对某一省有一批复。
回复
hanson-foxconn
2007年05月09日 23:54:20
3楼
消防要求,发生火灾时水泵以最快的速度投入运行,一般都是直接启动,缩短启动时间。
回复
yuhui99803
2007年05月10日 00:03:45
4楼
楼上言之有理
回复
ivanpure
2007年05月10日 08:41:38
5楼
容量不大的话,为什么要变频启动呢,直接启动
回复
jinpmail
2007年05月10日 09:48:45
6楼
标准图集中就有消防软启动控制电路
回复
lnfd
2007年05月10日 09:59:06
7楼

没有必要用变频启动,况且因为消防水泵没有调速要求,光是用变频来作为启动装置太奢侈了.
变频启动-----用变频来作为启动装置
变频控制-----用变频来作为调速装置
> 其实两者是而二二而一的事,哪有光是用变频来作为启动装置的?

如果你其它设备想要软起动又没有调速要求可以选用软起动器.
回复
gai.juan
2007年05月14日 23:37:23
8楼
消防水泵一台为90KW,另一台为75KW,直接启动,起动电流太大.采用软启动时,实测启动电流为额定电流的4倍.由于本工程为一级负荷,但无法实现两路独立的高压电源,所以采用了EPS作为第二电源.设计者在设计时选用的EPS为170KW,安装后无法使用.采用变频启动,起动电流可以减小,所以甲方想改为变频启动.但消防局认为不能使用,但规范上好象没有明确规定不能使用变频启动.不知道如何解决?
回复
lch999
2007年05月15日 09:07:11
9楼
直接启动
回复
rxf760916
2007年05月15日 10:07:39
10楼
我认为是可以采用变频起动的,或者软启动,看看有什么规范上有不可以使用的规定?呵呵,我们大家其实应该都看到了在消防图集上都有变频、软启动图纸的,那么,试问这又做河解释呢?我们采用变频起动的,或者软启动可以是和消防报警系统联动,设置合适的启动时间来完成启动过程,呵呵,大家讨论、交流。学习!
回复
wwayx
2007年05月15日 10:27:18
11楼
首先没有变频启动一说。变频控制下,设备的启动曲线自然是柔和的。
其次,那么大负荷,正常情况下直接启动肯定是不行的了。可以采用软启动或星三角降压启动。
对于EPS的选择,8楼肯定是选小了。具体容量选择可以参见相关EPS厂家的手册。非变频设备一般不会小于2.5倍。假设楼主的2台泵不同时启动,那么也该不小于90*2.5=225KW。呵呵,这台EPS的造价可非同小可。还是第二电源来的便宜。或者上发电机。