PPR管道是否可现浇在楼板内?
zxffxm
zxffxm Lv.2
2007年05月08日 21:19:00
只看楼主

设计和施工规范都要要求将PPR给水管安装在建筑面层内(找平层内),但实际操作起来非常有难度,因为找平层不能保证管顶上有2CM厚,过梁处管道无法被找平层遮住,请问实际是怎么操作的?到底什么时候安装PPR管?

设计和施工规范都要要求将PPR给水管安装在建筑面层内(找平层内),但实际操作起来非常有难度,因为找平层不能保证管顶上有2CM厚,过梁处管道无法被找平层遮住,请问实际是怎么操作的?到底什么时候安装PPR管?
水锤
2007年05月09日 15:24:20
2楼
现浇是不太合适,以后维修怎么办?扒楼板?
楼主还是看看这个帖子吧
http://co.163.com/forum/content/90_705842_1.htm
回复
qcwu
2007年05月13日 17:43:53
3楼
可以啊.我以前做的一个工程,全是这样做的,不过在土建浇混凝圭前得先做试水试压,挺麻烦的!不过明装起来也不好看!!
回复
nihama
2007年05月13日 18:48:02
4楼
其实走吊顶或者暗敷在墙里边是切实可行的,走地坪主要是不便于维修,施工起来也不是太方便
回复
huahua2382
2007年05月15日 23:41:15
5楼
不可以..冲突规范..埋地部分不允许有接头..