工厂供电为TN-S系统,但要从变配电间为附属的趸船提供电源,趸船用电均为中性点不接地系统IT,是否必需要加隔离变压器(0.4kV/0.4kV)之后,出线三相三线到趸船?还有没有其他办法?请教了!!!!
工厂供电为TN-S系统,但要从变配电间为附属的趸船提供电源,趸船用电均为中性点不接地系统IT,是否必需要加隔离变压器(0.4kV/0.4kV)之后,出线三相三线到趸船?还有没有其他办法?请教了!!!!
2楼
按理论应该不用,不从电源引中性线和PE线,IT系统接地和电源接地严格分开!
回复
3楼
可是为什么很多都说还是加隔离变压器好?相线连通也不可以吗?
请教重位专业人士,特别是从事过船舶电气设计的指教指教呀!!!!!
回复
4楼
还有相关的船舶规范到哪里找呀?
回复
5楼
如果无法严格分开IT系统接地和电源接地,应该加隔离变压器。
回复
6楼
需要做IT系统的趸船距离变配电室很远,所以IT系统接地和电源接地可以严格分开,是不是这样就
不用隔离变压器了?
回复
7楼
要加隔离,否则接地故障电流会很大,不引PE,N线照样故障时接地大地是相通的啊
回复
8楼
楼主也不需要引出中性线,所以不需要加隔离变压器。隔离变压器作用无非是为了隔离两个接地系
统,只要接地能严格分开。
回复
9楼
必须加隔离变压器,直接引出三相三线配电那就成了TT系统了。
回复
10楼
必须加隔离变压器,直接引出三相三线配电那就成了TT系统了。
回复
11楼
加隔离,隔离的作用就是隔掉中性点,与电源的中性点无关,接地电流才能基本上消除。
回复