求教:关于风机盘管!!!
lipswjtu
lipswjtu Lv.2
2007年05月07日 22:21:54
来自于中央空调
只看楼主

现在做毕业设计,题目是一个国际会议厅的中央空调设计,现在做到空调过程设计了,在一些房间采用风机盘管的时候进行送风量和新风量的计算.我的问题是;这两个风量(就是房间的总送风量和新风量)之间在数值上有没有区别? 我一直以为做风机盘管加新风的房间里只送入新风来满足房间的空气品质要求就可以了~~不知道对不对,很迷惑,希望得到高手的帮助!!!谢谢

现在做毕业设计,题目是一个国际会议厅的中央空调设计,现在做到空调过程设计了,在一些房间采用风机盘管的时候进行送风量和新风量的计算.我的问题是;这两个风量(就是房间的总送风量和新风量)之间在数值上有没有区别?
我一直以为做风机盘管加新风的房间里只送入新风来满足房间的空气品质要求就可以了~~不知道对不对,很迷惑,希望得到高手的帮助!!!谢谢
免费打赏
flameyangy
2007年05月08日 00:41:35
2楼
不知道你的问题是不是我回答的意思,
如果按照新风与风盘处理的回风并列送出的话,总送风量=新风量(通过新风机组处理)+回风量(通过风盘处理)。这意味着,新风和回风均可承担部分冷负荷和湿负荷。而风盘+独立新风的一个优势就在于风盘可以调节风机转速(一般三档甚至有无极变速),当房间无人或者冷负荷下降时,可以降低通过风盘回风量甚至关闭回风机,但是一般要新风是不能调节和关闭的(因为新风系统一般都为定风量单风道系统),这意味着即使是无人的情况下,也给建筑内提供最小的新风量,从现今的IAQ问题来看,个人认为是科学的。
回复
ymg2007
2008年01月05日 13:05:04
3楼
不过有时和样本也有关系有选不出适合的风机盘管的时候,多看几个版本.冷量优先考虑就是
回复
rob_su
2008年01月07日 15:47:41
4楼

首先你要理解什么是新风量,什么是送风量。其次,你的新风是先处理再进风盘还是风盘兼并处理,设计方法是不同的,可参考手册。
设计时要满足新风量的要求,选择风机盘管要以冷量来选择,风量是用来验证换气次数。想毕业设计做的严谨,发现不满足,可以再选大1号机。