请教一下各位大侠小弟一直没搞清楚的问题,混凝土柱钢屋盖的结构,算钢屋盖时应该选轻钢规范还是普钢规范?腹板的高厚比限值是多少?要不要考虑腹板的局部稳定?
请教一下各位大侠小弟一直没搞清楚的问题,混凝土柱钢屋盖的结构,算钢屋盖时应该选轻钢规范还是普钢规范?腹板的高厚比限值是多少?要不要考虑腹板的局部稳定?
2楼
这种通常应该是单层厂房?我习惯上用门规...
回复
3楼
这是排架,不能用门规
回复
4楼
我同意他们的观点
回复
5楼
同意,应该按排架分析计算。
回复
6楼
同意,应该按排架分析计算。
回复
7楼
对于这类型的结构是作为门式钢架全刚结构的一种变型结构来对待的。
在应用设计软件通过计算机处理时,可以按门式钢架程序建模。通常来说,考虑用钢量及运输单元因素、受力的弯矩图情况,确定钢梁为中间大,两端小的变截面单元。不过对两端柱顶要定义为绕3轴转动释放,及一端还要绕2轴平动释放(3D3S下),以减少梁对柱的水平推力。并在实际工程中对于支座要进行底板及连接端板的正确处理。
这时可以仅对建模中的梁进行选择轻刚门规来验算截面。但要注意的是梁的挠度取值,轻刚中一般规定为1/180,普钢中规定为1/400,我习惯取1/250,相对安全稳定一些。请师兄们指教
回复
8楼
我基本上用门规
回复
9楼
用轻型刚结构和冷弯薄壁型刚结构
回复
10楼
这是排架,该用排架分析计算。
回复
11楼
那用pkpm里什么建模?
pm?还是sts?
回复