我们单位施工好的仓库混凝土路面大面积起砂,现在没办法使用。有那位高人知道原因及处理办法。谢谢!
我们单位施工好的仓库混凝土路面大面积起砂,现在没办法使用。
有那位高人知道原因及处理办法。
谢谢!
12楼
有一次我们的混凝土膨胀剂超量也出现起砂的情况,而且表面有几毫米的软弱层
回复
13楼
有可能是养护的时间不够啊,在一个就是施工质量不能保证
回复
14楼
2楼的回答就像个孬比
回复
15楼
按七楼兄弟说的做法试一下
回复
16楼
十四楼你又有什么孬办法.
回复
17楼
其实,估计水灰比偏大是主要原因的,还有个就是材料问题
回复
18楼
可能这个方法是大家都比较熟悉的,但我也只听我师傅说过,还没具体实践过,因为我们做的地面都不出这问题。
其实施工中出现很多问题多新人来说是最好不过的教材哈,最近的感慨~~~
回复
19楼
谢谢!大家的关照!
真是一不小心害死人,由于施工时收面人员造作不当,造成地面大面积起砂。
现在我们用几台磨石机在仓库整天磨着。
回复
20楼
我想顺便问一下大家啊!
我公司的仓库是一个冷藏库,而且要上4吨的叉车经常在里面工作,不知道7楼的朋友的办法还能不能用了呢!?
回复
21楼
我这边的地下室耐磨层出现起砂现象,且砼采用C25的,我觉得应该还跟商品砼掺入一定量的粉煤灰有关系,造成收水过慢,且地下室水分较足,砼浇筑完成后难收水,造成面层出现局部软弱层,而出现起砂,现我们也刚用了7楼兄弟的土方法进行处理,但效果还不知道,望各位专家给我点意见,多谢!
回复