地下室周边剪力墙建模时是否建入?九层框架结构中电梯井为混凝土剪力墙,周期以扭转为主,如何处理?如果剪力墙承受倾覆力矩为49%,可以作为框剪结构计算吗?
地下室周边剪力墙建模时是否建入?
九层框架结构中电梯井为混凝土剪力墙,周期以扭转为主,如何处理?如果剪力墙承受倾覆力矩为49%,可以作为框剪结构计算吗?
2楼
建筑物拐角增加剪力墙
回复
3楼
有关地下室周边剪力墙建模时是否建入的问题可详我曾发过的《有关地下室墙体设计》一贴,里面
有关于此问题的详细论述
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=60308&boardID=170&boardName=
结构技术&forumID=13&forumName=结构技术论坛
回复
4楼
碎冰,你说的那个不能看呀,能看看是什么问题吗?
回复
5楼
不知你这工程是几度区,如果是高烈度区(8度以上),建议做成框架-剪力墙结构,增设剪力墙,如是低烈度区,则建议做成纯框架结构;局部电梯井做成剪力墙有时候对结构非常不利,会加大扭转的影响。