甲类仓库必须上可燃气体探测器吗?
lanqiulangzi
2007年05月07日 11:34:28
来自于防雷减灾
只看楼主

按照《建筑设计防火规范》:11.4.2建筑内有可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。一个甲类仓库,甲方已提供存放的危险品了,但是甲方强调所有危险品都是密封的,而且也都是搬运到厂房后再打开,不想上防爆可燃气体探测器。那么我在设计中选择感温探测器可否?因为我想火灾时没有明显火焰,而且火灾自动报警设计规范:7.2.5.2 无烟火灾宜选择感温。谢谢!

