数据检查时提示刚域长度超过两米!?
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月07日 10:11:59
来自于PKPM
只看楼主

数据检查时提示刚域长度超过两米!然后一行黄色信息一闪而过,没看清。请问PKPM对刚域有何限制?

数据检查时提示刚域长度超过两米!然后一行黄色信息一闪而过,没看清。请问PKPM对刚域有何限制?
免费打赏
henryshi1
2008年03月16日 20:32:23
2楼
我也出现了这样的问题。
回复
henryshi1
2008年03月17日 11:34:11
3楼
我后来看了下,知道了、
再数据检查时,将计算柱墙下端水平刚域取消,就可以了。
回复
henryshi1
2008年03月17日 11:58:02
4楼
具体原因如下:
关于框架-剪力墙结构中,梁柱重叠部分简化为刚域与整体计算问题2007-09-19 14:19问题:是否该选定:SATWE分析与设计参数定义》设计参数》梁柱重叠部分简化为刚域?

答案:在进行整体计算时,应选"是"

实际工程比较:

1.工程简介:一栋地上11层(带跃层),地下一层的住宅楼。结构形式:框架-剪力墙结构(其中框架部分为异形柱框架)杭州,6度,3类场地

2.当考虑梁柱重叠部分简化为刚域的计算情况:

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.2117 90.70 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

2 1.1255 1.30 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19

3 0.9861 178.11 0.19 ( 0.19+0.00 ) 0.81

地震作用最大的方向 = -0.104 (度)

*******************************************************************************

Floor Tower Fx Vx (剪重比) Mx Static Fx

1 1 9.14 897.64( 1.44%) 24146.33 32.72

Floor Tower Fy Vy (剪重比) My Static Fy

1 1 5.43 904.48( 1.45%) 24163.08 30.42

*******************************************************************************

框架柱地震倾覆弯矩百分比

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

X向地震: 9497.6 13225.3 41.80%

Y向地震: 10388.7 16209.9 39.06%

*******************************************************************************

3. 当不考虑梁柱重叠部分简化为刚域的计算情况:

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.3587 159.83 0.24 ( 0.21+0.03 ) 0.76

2 1.3305 84.71 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02

3 1.1605 179.18 0.78 ( 0.78+0.00 ) 0.22

地震作用最大的方向 = -0.150 (度)

*******************************************************************************

Floor Tower Fx Vx (剪重比) Mx Static Fx

1 1 8.74 825.96( 1.32%) 21980.88 31.75

Floor Tower Fy Vy (剪重比) My Static Fy

1 1 5.33 839.45( 1.34%) 22067.42 27.71

*******************************************************************************

框架柱地震倾覆弯矩百分比

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

X向地震: 7325.0 14358.8 33.78%

Y向地震: 8689.5 16712.2 34.21%

4.计算分析比较:

A:当考虑梁柱重叠部分简化为刚域的计算:计算结果满足要求:

在考虑偶然偏心影响的地震作用下,并对所有楼层强制采用刚性楼板假定。高规4.3.5条规定:结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度建筑不应大于0.9。计算结果显示,Tt/T1=0.8138。剪重比:Vx=1.44%〉(1.32%),Vy=1.45%〉(1.34%)。框架柱地震倾覆弯矩百分比:X向地震41.80%〉(33.78%),Y向地震39.06%〉(34.21%)。这与实际情况是相符合的,因为考虑梁柱重叠部分简化为刚域,竖向构件的整体刚度增大,并且框架柱所分担的地震倾覆弯矩百分比也会增大。

B:当不考虑梁柱重叠部分简化为刚域的计算:计算结果不满足要求:Tt>T1;

5. 考虑梁柱重叠部分简化为刚域的原因:

设计参数信息"梁柱重叠部分简化为刚域":选用此项梁柱重叠部分简化为刚域,适用于异形柱结构,可真实计算梁的内力和配筋.与异形柱相连的梁与其形心相连,不考虑梁的刚域,就会以两端形心长L1为准,此时的异形柱应控制其柱肢的长度与柱肢的厚度之比不大于4。如考虑即在异形柱中考虑梁的刚域,按L2来计算梁长刚度,这样梁的长度变短,从而提高了结构的刚度。