梁柱箍筋焊接搭接长度是多少?
flora1999
Lv.2
2004年08月26日 21:09:05
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
箍筋不能锚入核心区时,规范允许焊接,但未明确梁柱箍筋焊接搭接长度是多少,是否一定要按单面焊10d,因为核心区锚固长度不需要35d,是否焊接长度也不需要10d。请高手回答。
箍筋不能锚入核心区时,规范允许焊接,但未明确梁柱箍筋焊接搭接长度是多少,是否一定要按单面焊10d,因为核心区锚固长度不需要35d,是否焊接长度也不需要10d。请高手回答。
免费打赏
linmj10
2007年12月15日 09:21:55
12楼
梁柱箍筋焊接搭接长度应取10d,并且要避开角部,最好满足距离角部不小于10d,这样即满足规范接头的要求又好施工,又节约钢筋。
回复
cgsnh
2009年08月01日 17:21:58
13楼
http://www.co188.com/forum/content/0_1405690_1.htm