箍筋不能锚入核心区时,规范允许焊接,但未明确梁柱箍筋焊接搭接长度是多少,是否一定要按单面焊10d,因为核心区锚固长度不需要35d,是否焊接长度也不需要10d。请高手回答。
箍筋不能锚入核心区时,规范允许焊接,但未明确梁柱箍筋焊接搭接长度是多少,是否一定要按单面焊10d,因为核心区锚固长度不需要35d,是否焊接长度也不需要10d。请高手回答。
2楼
焊接封闭箍筋指的是用电焊将箍筋的开口部位焊接成封闭的箍筋,如采用单面焊为10d,双面焊为5d,该类箍筋一般是设计特别注明的。
回复
3楼
单面焊接和一级钢筋8d双面焊接4d
回复
4楼
楼上话的我看不明白?
是"和"还是"的"呢?
回复
5楼
2楼说的是正确的
回复
6楼
单面焊接10d,双面焊接5d.
回复
7楼
小弟看不明吖!楼主的箍筋为什么不能锚入核心的??是什么原因!高抗震地区都是支持采用封闭筋的吧?
楼主可以解说一下怎样不能锚入核心呢?
回复
8楼
请问:箍筋焊接封闭口是在住子的角部还是在柱面的中间?请恢复!
回复
9楼
1.封闭环式箍筋采用闪光对焊时,断料采用无齿锯切割,断面应平整.不同直径采用不同焊机和工艺.另外,焊点应避开钢筋弯折点.也就是焊在柱面中间.
2.搭接焊,宜采用双面焊,一级钢焊接长度为8d和4d,其他为10d和5d .
回复
10楼
谢谢各位啦!
回复
11楼
我认为:梁柱箍筋焊接搭接长度应取10d,并且要避开角部,最好满足距离角部不小于10d,这样即满足规范接头的要求又好施工,又节约钢筋。
回复