各位帮一下忙啊
lzz19810826
2007年05月06日 15:58:00
只看楼主

各位帮一下忙啊!那位知道降阻剂的施工程序?

各位帮一下忙啊!那位知道降阻剂的施工程序?
免费打赏
wujianxin0825
2007年05月07日 09:48:06
2楼
跟水泥砂浆的施工方法差不多的。
施工前先对接地体进行隐蔽验收,对接地体进行立模或砖砌设计要求的宽度大小,
降阻剂中加入适量的水,用拌合机搅拌均匀,倒入已立模或砖砌的仓面,人工抹平就可以了
回复
lzz19810826
2007年05月09日 11:02:01
3楼


谢谢你啊。
回复
wang7981
2007年05月11日 15:59:33
4楼
回复
jinxf.zj.jh
2007年05月14日 10:58:20
5楼
在埋接地极处,预先挖个坑放入接地极。按设计要求的尺寸,用薄铁皮(建议用2mm)制作好模。把模套在接地极外,往模内倒入降阻剂,往模外回填黏土500mm夯实;把模往上提400mm,再往模外回填黏土500mm夯实。如此重复直至黏土回填完成。
回复
pye
2007年05月14日 16:08:05
6楼

根据降阻剂产品的多样化和已有的使用实践,在使用降阻剂时还应着重注意以下几点:

(1) 不能选用未按暂行技术条件进行试验或试验不合格的降阻剂,慎用未取得进网证的降阻剂。

(2) 已结块的和失效的降阻剂不能使用。

(3) 施工时要严格按施工图纸、产品说明书进行:搅拌要均匀,电极应全部被降阻剂包围并有一定的厚度,覆盖土要用细土夯实,与土壤交界处的接地极要采取防腐措施,保证施工质量,充分发挥降阻剂的作用,降低接地电阻。

(4) 应根据土壤电阻率、土壤、气候条件,地理条件,接地方式和已有的使用及运行经验来选用降阻剂。

(5) 降阻剂用量愈大,降阻率愈大,但降阻剂用量增大到一定程度,降阻效果出现饱和现象,这点在使用降阻剂过程中应引起足够重视。
回复
lzz19810826
2007年05月14日 17:38:16
7楼


感谢啊
回复

相关推荐