RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?
yllqx
yllqx Lv.2
2007年05月06日 12:22:43
来自于继电保护
只看楼主

请教咯!希望各高手指点RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?低电流做为动作判据是如何实现动作出口的?线路为空载的情况下,500kV线路对侧过电压有问题,为什么发低电流到本侧远跳开关!

请教咯!希望各高手指点

RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?

低电流做为动作判据是如何实现动作出口的?

线路为空载的情况下,500kV线路对侧过电压有问题,为什么发低电流到本侧远跳开关!
免费打赏
yllqx
2007年05月10日 18:45:03
2楼
恳请高人指点
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月10日 22:50:13
3楼
1、过电压保护的动作判据:
看装置设定,可分为两种,其一是电压三取一方式,任何一相过电压时保护起动;其二是电压三取三,三相均过电压才起动。
2、当三相任何一相电流低于0.04In时,低电流继电器动作。
3、线路空载就是对侧断路器断开位置,不跳本侧,跳那里?
不知道说清楚了没有,详细情况最好去看说明书。
回复
yllqx
2007年05月23日 12:12:14
4楼
谢谢咯!
回复