高压离心空压机启动方案求助10kv690kw
fly5210708
fly5210708 Lv.2
2007年05月06日 11:02:57
来自于电站工程
只看楼主

各位大侠,我公司近来要上一台10kv690kw的高压离心空压机,但是我们集团是独网运行电厂的容量是15000kw的机组,现在的使用量大约为8000kw,原来我们计划要使用可控硅软启,但是电厂不同意我们的方案,说对一次风机造成影响,从而造成电厂事故。但是以前我们用250kw380v空压机直接启动没有问题的,现在请教各位我们的方案是否可用?谢谢!

各位大侠,我公司近来要上一台10kv690kw的高压离心空压机,但是我们集团是独网运行电厂的容量是15000kw的机组,现在的使用量大约为8000kw,原来我们计划要使用可控硅软启,但是电厂不同意我们的方案,说对一次风机造成影响,从而造成电厂事故。但是以前我们用250kw380v空压机直接启动没有问题的,现在请教各位我们的方案是否可用?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2007年05月06日 18:19:14
2楼
10KV690KW电机在15MW发电机下全压起动,空载问题不是很大,但考虑到锅炉一次风机的安全运行,确实存在“低电压保护”动作跳一次风机的危险!
解决方法:空压机电机转子串电阻起动,但需要高压电机转子是绕线式。其他方式的成本太高。
其他方法:电网与地方网并列,增大系统容量;在空压机起动时,解开所有低电压保护的压板。
回复
fly5210708
2007年05月09日 15:54:08
3楼
谢谢,我因为是新手不能够理解,你列举的方案能不能详细一些或者是给我推荐资料网站等
回复
zyz9713
2007年05月09日 22:42:57
4楼
电网与地方网并列,增大系统容量
回复
w5061845
2007年06月15日 10:17:04
5楼
解决方法:空压机电机转子串电阻起动,绕线电机和鼠笼电机都能解决,不存在成本高低的问题。QQ253925975
回复
yanglong729
2009年06月24日 15:25:35
6楼
可给你推荐一个高压软启动生产厂家
陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
适用范围:6KV 10KV
适用功率:300KW-18000KW
公司网址: www.yqr3.com
回复
shijian1981
2009年06月30日 12:05:57
7楼
用高压变频器嘛,软启动又不便宜,还不如直接上变频得了