箱式变电站
顾德白
顾德白 Lv.2
2004年08月23日 19:58:19
只看楼主

箱式变电站距离建筑物的安全距离为多少米?在那个规范里有这方面的规定?

箱式变电站距离建筑物的安全距离为多少米?


在那个规范里有这方面的规定?

免费打赏
lengbing
2004年08月24日 00:23:00
2楼
最少5米
回复
圣雪玲珑
2004年08月24日 15:56:00
3楼

可燃油油浸变压器距建筑不小于5米。干式变压器距建筑不小于1.5米、距人行道不小于1.0米。

回复
ykdlsjs
2004年08月24日 18:48:00
4楼
可以0米。规范中有规定:当建筑物墙上没有门、窗及通风口时,防火距离不受限制。
回复
顾德白
2004年08月24日 19:58:00
5楼
以下是引用圣雪玲珑在2004-8-24 15:56:00的发言:

可燃油油浸变压器距建筑不小于5米。干式变压器距建筑不小于1.5米、距人行道不小于1.0米。



请问是何规范上这样规定的。
回复
大鼻山
2004年08月24日 20:01:00
6楼
规范里没讲。但电气技术措施里有讲,好象是5米(偶明天查阅《措施》先)
回复
prezhjian
2004年08月24日 20:08:00
7楼
还没有看到过,三楼说得差不多
回复
ldaj-jadl
2007年01月27日 14:52:36
8楼
有没有最新的标准呀,现在有没有相关的规定呀,工业与民用配电设计手册(第三版)上也说的是变压器呀,谢谢!
回复
han2003
2007年01月27日 22:32:31
9楼
目前最新的低规讲到了,说是3m
回复
huanahu
2007年01月28日 13:00:16
10楼

能否提供一个呢?
回复

相关推荐