梁跨内是否允许每根钢筋都带接头
l12x24
l12x24 Lv.3
2007年05月05日 19:42:12
来自于建筑施工
只看楼主

柱距为8.7米,施工单位进的钢筋长度为9米,导致梁上每跨内每根钢筋都带有接头,接头型式为直螺纹套筒连接,其他各方面都满足要求。甲方代表不允许每根钢筋上都有接头,要求返工。请问是否允许每根钢筋上都有一个接头?

柱距为8.7米,施工单位进的钢筋长度为9米,导致梁上每跨内每根钢筋都带有接头,接头型式为直螺纹套筒连接,其他各方面都满足要求。甲方代表不允许每根钢筋上都有接头,要求返工。请问是否允许每根钢筋上都有一个接头?
免费打赏
glian.c
2007年05月05日 20:16:05
2楼
满足同截面内接头不超过50%;最大剪力处无接头两项要求可也。。。


回复
l12x24
2007年05月05日 20:36:42
3楼
谢谢2楼的答复
回复
muziriyue009
2007年05月05日 21:17:04
4楼
同意,和业主沟通下就可以了,以为有时候业主是什么都不太清楚的
回复
古今
2007年05月05日 21:40:32
5楼
把规范拿出来(03G101-1),与甲方共同学习讨论,态度诚恳些就能搞定的。
搞咱们这行,有时沟通占主要地位哦。
回复
lhxugong
2007年05月06日 08:04:49
6楼
9米与8.7米差30工分,截掉多好啊,既符合规范要求又满足甲方心愿,何乐而不为呢?
郁闷!!!其实都在柱内锚固,每段留15工分的弯折长度
回复
zycnt@co163
2007年05月06日 09:21:44
7楼
首先查规范和图籍对付甲方,然后将上部钢筋的接头放置在跨中,下部的接头放置在支座处(原则是不得大于50%,动载梁不得大于25%吊车梁等)。最底线可购买12米长的钢筋。
回复
xinyuxbg
2007年05月06日 10:01:28
8楼
回复
xuwei_online@co163
2007年05月06日 19:48:22
9楼
直螺纹连接属于机械连接,如果为一级直螺纹的话接头率没有限制
回复
yuzhan6
2007年05月06日 22:53:53
10楼
同意9楼