关于敞开式系统的消声
fannice520
fannice520 Lv.7
2007年05月05日 11:52:02
来自于大气治理
只看楼主

对冷却塔系统,一般是放在室外,现在一工厂要通过什么ISO14000验证,噪声要求较高,对冷却塔也要消声,怎么解决?

对冷却塔系统,一般是放在室外,现在一工厂要通过什么ISO14000验证,噪声要求较高,对冷却塔也要消声,怎么解决?
免费打赏
hvac_2008
2007年05月05日 14:17:05
2楼
应该对冷却塔风机的噪声要求控制吧
采用低转速电机???
回复
xylon7
2007年05月11日 16:12:47
3楼
冷却塔噪声治理难度比较大,主要问题在于噪声控制措施实施后对冷却效果的影响,若冷却效果(特指循环水降温度数)设计时有足够富余,可以采用密闭式处理辅助通风消声,能够实现夜间50dB(A)的效果<我负责完成的工程>;不具备全封闭条件的,可根据希望实现的降噪目标采用噪声敏感方向设置隔声墙,接水盘周围设置消声通道,冷却风机加装消声器等措施。
回复
fylzhy
2007年06月07日 17:48:40
4楼
噪声由以下四部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。当然最主要的还是风机噪声和水淋噪声。
风机噪音的特点:主要为中低频噪声,绕射能力强,透射能力强,并且随气流速度增加,噪声频率也显著提高。消声器的选择很重要,一般的消声器对中低频噪声TL有限,中低频噪声是最难治理的,抗性消声器有很好的效果,但是频率选择性太强。设计合理的阻抗复合式消声器可以很好的解决这个问题。
淋水噪声峰值频率中高频,治理相对而言要容易的多,阻性消声器或者消声百叶就可以实现较大的降噪量。冷却塔的噪音治理其实不像想象的那么复杂,但是一定要有根据的设计,最重要的就是结构,流阻,动力性能。结构设计不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔的工作,降低制冷能力;动力性能设计不好也会增加阻力,甚至还会产生再生噪声。
所以治理冷却塔噪音,大家要综合考虑各方面的因素,才能做出最优化的方案!
回复
liang530309
2009年03月20日 20:09:05
5楼
