干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年09月24日 22:43:53
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?

10/0.4KV干式变压器可以不用负荷开关而直接用跌落式熔断器吗?
免费打赏
hanzhg54
2012年09月24日 22:44:39
2楼
忘说了,容量1600KVA。
回复
dlizhengang
2012年09月24日 22:52:29
3楼
你需要查一下是否有能和变压器容量匹配的跌落保险,如果有那自然能。
回复
shuobudei0
2012年09月26日 14:08:11
4楼
昏!315kVA及以下可以用负荷开关了!315kVA以上用断路器!
回复
fdy9558
2012年09月26日 19:50:23
5楼
肯定不行的 要用负荷开关了
回复
shanshuimeijun
2012年09月27日 00:56:04
7楼
不行的,要负荷开关
回复
lhdlgmz
2012年09月27日 21:02:57
9楼
1000kVA以上干式变压器最好采用断路器
回复
hiker1983
2012年09月27日 21:42:56
10楼
1600kVA以下可以用负荷开关熔断器组合电器柜.1600kVA以上就要用断路器柜了.
ABB的uniswith 和siemens 的8DH10,Schneider 的SM6都可以用1600 kVA.