在工地,见到,从配电箱的PE 接地处引出接地线,并接地,但此线和相零都没有连接,这是什么接地方法,TT还是TN-S还是TN-CS
在工地,见到,从配电箱的PE 接地处引出接地线,并接地,但此线和相零都没有连接,这是什么接地方法,TT还是TN-S还是TN-CS
2楼
应该是TT系统。
回复
3楼
不知楼主所说的工地配电箱是总配电箱还是分配电箱?判断接地制式为TN-S还是TT可以在断电的情况下用万能表测量N线PE线之间的电阻,如果电阻在1-2Ω之间,则为TN-S制;若电阻在100Ω以上,则为TT制。
回复
4楼
工地一般都用的是TN-S系统,不过楼主说没与相零连接什么意思,PE先还可以与相线连接吗。
回复
5楼
是分配电箱,配电箱为接地线的起点(PE),没有与N 线相连
回复